抗震规范9.3.4条2款要求6度和7度时可采用十字形截面的无

抗震规范9.3.4条2款要求6度和7度时可采用十字形截面的无筋砖柱,实际工程中可否不用十字形而用T形的无筋砖柱?

还可输入300个字

天蓬元帅天蓬元帅

太保

最佳答案 - 由提问者2007-01-15 19:41:35选出

抗震规范9.3.4条2款要求6度和7度时可采用十字形截面的无筋砖柱,实际工程中可否不用十字形而用T形的无筋砖柱?
9.3.4条2款要求6度和7度时可采用十字形截面的无筋砖柱,主要是考虑在屋架或屋面梁的偏心受压作用下,T形截面两方向计算的偏心距不同,有时不满足不配筋的要求。

3 0

还可输入300个字

提问者对最佳答案的评价 *

沉着,坚韧,是骆驼的精神.让我们像这大漠的跋涉者,一步一个脚印,永远昂首阔步,永远满怀信心!