3600千瓦功率用多大线径的线

请您登陆后发表意见。
lanwu246lanwu246

司徒

最佳答案 - 由投票者2007-10-02 17:52:05选出

3600千瓦功率首先要确定电压等级、使用地区、才能计算出用多大线径的线。
(一)首先设定为10KV的电压等级、三相:
3600/3=1200、1200/10=120。既每相电流为120A
架空明敷可采用BLV35平方导线、BV25平方导线、电缆可采用YJV-10KV--25平方的。或VV-10KV-35平方的。
(二)设定为0.4KV的电压等级、三相:
1200/0.38=3157A,这就只有使用母排或每相用7根BV--185的导线并联。

0 0
请您登陆后发表意见。

其他回答(3)

  • qudssion123qudssion123

    穷酸秀才

    一千瓦保守用两个平方的线

    请您登陆后发表意见。
  • zjm58zjm58

    翰林

    对于低压、铜线,每千瓦一个平方(毫米),你的3600千瓦可以用3600平方的大线;
    对于高压(如6000V的电压,每平方可以载30千瓦,则3600千瓦用120个平方的即可),还要根据电压系数来确定。

    请您登陆后发表意见。
  • wer123_nmwer123_nm

    勤学秀才

    2250平方的线