已解决问题 - 浏览159次
下一个已解决问题
过客
125.85.65.*
移动式发电系统接地,发电机中心点可不接地吗,请专家学长们指点
移动式三相发电系统(40KW左右),发电机中性点可不接地吗?如果接地,其三相输出是否均要采用漏电保护开关.
最佳答案 - 由投票者2008-07-22 12:02:02选出
移动式发电机中性点可以不接地
根据《北京地区电气规程汇编二、安装规程第21.3发电设备》,移动式发电机中性点没有接地要求,因此移动式发电机中性点可以不接地,但规定了移动式发电机的拖车应有可靠接地。注意移动式发电机不允许与电网并网运行。详见 《北京地区电气规程汇编二、安装规程第21.3发电设备》。
如你不在北京,可以查当地的相关规定,因移动式发电机供电系统是一个独立供电系统,所以移动式发电机中性点可以不接地,移动式发电机的供电系统的电气设备可采取接地保护。
电力系统的变压器电中性点在低压侧是必须接地的,这是设计规范规定的,其作用是当供电线路太长时,避免因线路电阻的影响,在用户端造成零点漂移,因此还要做重复接地。
其他回答(1)
-
电源系统接不接地,怎么接地,可以有4种接法,叫TN,TN-S...之类的,其中有种接法就是中性点不接地,称谓3相全绝缘(或3相绝缘系统)。
电源中性点(不管是发电机/变压器)接地,除了从保护方式和要求不同的可靠性考虑外,也可以方便取得单相电源。例如380伏和220伏,如果不接地,只能通过变压器取得2相220伏(两相之间的线电压为220伏),而又或者只能通过变压器接地才能取得单相220伏。
漏电保护也是根据接法来定的,说起来很麻烦。但一般在应用中少有三相同时接3个漏电保护的。一般是把电源出线的3根相线用一个漏电保护器的电流互感器线圈全部套住,系统不漏电时,在任意时刻,3相电流的向量和为零,所以电流互感器测得的电流为零。如果电流互感器测到了任意大小的电流(极微小的或干扰例外),说明系统至少某一相有漏电,电流流向了大地或别的非常大的蓄能原件。此时漏电保护装置发出报警或动作,切断电源等等。

hhl4911

万丈霞光Gao