已解决问题 - 浏览1058次

下一个已解决问题
xkzdj2000xkzdj2000

伴读书童

为何I平方的铜线能承载10A电流,10平方的不能承载100A

敬问各位专家,为何1平方的铜线能承载10A的电流,而10平方的铜线不能承载100A的电流.

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

点击查看更多 100a 铜线 承载 相关信息

烂柿子烂柿子

勤学秀才

最佳答案 - 由提问者2006-05-16 17:45:53选出

“趋肤效应”是一个方面,且仅交流电有这种效应,交流电频率越高,“集肤效应”约明显。对工频电这种影响很小,对直流电一点影响也没有。这主要是物理散热上的问题,大截面导线散热不好,容易达到危险温度,固截面积与电流承载能力不成正比。
有点映象:你说的1平方的铜线能承载10A的电流好像是指管套线,管内套有多根线时承载能力要打折;直接埋在墙体内1平方的铜线能承载6A的电流;裸露在空气中1平方的铜线能承载17A。

0 1

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

提问者对最佳答案的评价 *

谢谢您的回答。

其他回答(2)

  • congfeixuancongfeixuan

    高级书童

    因为电阻小了 承受100A的话会烧掉的

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 二人思二人思

    高级书童

    因为导体中的电流有一种“趋肤效应”,截面积小时,这种效应不明显,当截面积大时,这种效应明显,其截面的中部电流很小,所以面积大十倍时承载的电流达不到十倍。