确定防火间距的基本原则有哪些?一般要求又有哪些?

确定防火间距的基本原则有哪些?一般要求又有哪些?

还可输入300个字

最佳答案 - 由提问者2007-01-04 22:48:20选出

确定防火间距的基本原则有哪些?
影响防火间距的因素很多,在实际工程中不可能都考虑。除考虑建筑物的耐火等级、建(构)筑物的使用性质、生产或储存物品的火灾危险性等因素外,还考虑到消防人员能够及时到达并迅速扑救这一因素。通常根据下述情况确定防火间距:
①考虑热辐射的作用。火灾资料表明,一、二级耐火等级的低层民用建筑,保持7-10m的防火间距,在有消防队进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻的建筑物;
②考虑灭火作战实际需要。建筑物的建筑高度不同,需使用的消防车也不同。对低层建筑,普通消防车即可;而对高层建筑,则还要使用曲臂、云梯等登高消防车。为此,考虑登高消防车操作场地的要求,也是确定防火间距的因素之一;
③考虑节约用地。在进行总平面规划时,既要满足防火要求,又要考虑节约用地。在有消防扑救的条件下,能够阻止火灾向相邻建筑物蔓延为原则。

防火间距的一般要求有哪些?
建筑物间的防火间距受建筑物的耐火等级、建筑高度、使用性质等方面的制约。建筑物耐火等级高,防火间距可以小一些,建筑物耐火等级低,防火间距就要大一些;高层建筑防火间距要大一些,多层建筑防火间距可以小一些;生产、储存危险性大的厂房、库房,防火间距要大一些;生产、储存危险性小的厂房、库房,防火间距就可以适当小一些。

1 0
  • www119hw1@yawww119hw1@ya

    伴读书童

    原来还有这么多的要求啊



    www.119hw.com消防商务网

还可输入300个字

提问者对最佳答案的评价 *

谢啦