求电流和电线截面积的公式表

求电流和电线截面积的公式表

补充 - 2007-06-30 12:22:51

是国标铜芯线

还可输入300个字

都快乐都快乐

太傅

最佳答案 - 由投票者2007-07-19 17:42:09选出

绝缘导线载流量估算
  
  铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系  
  
  截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95  120
  倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
  电流:9 14  23  32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
  
  估算口诀:
  
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  
  说明:
  
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

摘自:网易电气

0 0
  • 过客

    过客

    221.131.61.*

    6平方算错了,16平方算错了.

  • tjf903118tjf903118

    饱学秀才

    虽然和标准有些差别,但的确是个好方法;眼前我基本上是死记硬背,呵呵 这样在不精确估算的场合倒也是个好东西