已解决问题 - 浏览177次
下一个已解决问题求教一个有关PT二次回路的问题
我们知道,按照反措要求,PT二次绕组的电压必须与三次绕组电压分开用不同的电缆至控制室。
求教,PT二次电压的两组电压需要分开使用电缆吗?如果有要求最好能指明出处,谢谢。
最佳答案 - 由提问者2008-05-09 23:18:53选出
请依据电力行业标准DL/T 5136—2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》“9.5.10 对双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双套跳闸绕组的控制回路等,两套系统不应合用一根多芯电缆。”和“9.5.13 对较长的控制电缆应尽量减少电缆根数,同时也应避免电缆芯的多次转接。在同一根电缆中不宜有两个及以上安装单位的电缆芯。在一个安装单位内截面要求相同的交直流回路,必要时可共用一根电缆。”判断PT二次电压的二组电压是否需要分开使用电缆。详见上述标淮及其编制说明。
参考资料
DL/T 5136—2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》
提问者对最佳答案的评价
很详细,谢谢

oogami_cn