装修电线线路设置是否合理??

我家房子准备装修了,三室两厅两卫,打算清包,对于电线回路的设置是这样的:
A:主卫热水器具 10A漏电开关及插座 2.5线

B:主卧空调 1.0P 10A漏电开关及插座 2.5线

C:次房空调 1.0P 10A漏电开关及插座 2.5线

D:客厅空调 1.5P 16A漏电开关及插座 4.0线

E:餐厅空调及厨房的电磁炉插座 16A漏电开关及插座 4.0线
(因为我想以后两个不会同时用,所以作一个回路)

F:厨房插座 10A漏电开关及插座 2.5线
(主要用电电器是 油烟机 微波炉 厨宝 冰柜 等)

G:餐厅插座 10A漏电开关及插座 2.5线
(主要用电电器是 饮水机 电饭煲 消毒柜 等)

H:所有照明 及主卫换气扇 10A漏电开关及插座 主线2.5线 各支线及开关用1.5线

I:客厅、主卧、 次卧、书房、 阳台、 两卫 插座及壁台灯 10A漏电开关及插座 2.5线

总开关用32A漏电开关

以上这些就是目前我能想到,这样选择电线的截面可以行吗?电线是选择两芯还是单芯就可以呢?

这样就相当于设了九个回路了,请问DX有必要这样设置吗?请多多指教

补充 - 2008-07-25 23:43:38

现在将平面图传上,请多多指教

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

点击查看更多 电线 线路 设置 相关信息

shujia7712shujia7712

进士


最佳答案 - 由提问者2008-08-06 17:24:41选出

一个家居的电线线路主要考虑安全使用、方便使用就可以了,没有必要设九个回路。实际上,房产开发商对你的房屋单元配电也不会很大,可能只有4.0接到每个房屋单元,这样,尽管你设多少回路,都受到供电线路的限制,你多设回路只会耗费材料和增加工程费用。按照三室两厅两卫的套间格局,建议你按房屋单元结构分三组线路:分左右两边各敷设一组空调和插座线路,另敷设一组照明专用线路。也可以分五组线路:把空调和插座分开线路,即分左右两边各敷设一组空调专用线路,另外分左右两边各敷设一组插座专用线路,另敷设一组照明专用线路,这样其中一路出了故障,可以通过另外一组线路拉接拖板维持家里用电。