下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-08-05 22:02:02选出
灭弧室是盆状的,底部有孔,动触头在孔中穿过,与静触头接触形成导电通路。灭弧室、静触头和动触杆上都有铜钨合金,灭弧室外有灭弧线圈。当动触杆和静触头分开即分闸操作时电弧会马上转移到灭弧室内,电流流过线圈,在灭弧室内建立磁场。磁场垂直于电弧,使电弧在灭弧室中快速旋转,把电弧拉长,靠六氟化硫气体使电弧在电流过零点时熄灭。其特点为:
(1)电弧被磁场控制在灭弧室内,不会把其他部件烧坏。
(2)电弧的高速旋转使灭弧室烧损不集中在一个部位,使用寿命增长。
(3)电流大时,灭弧能力强,电流小时,能力小。不产生截流现象。
(4)为使在电流过零点时仍具有较强的灭弧能力,在设计上使磁场和电流有一定相位差,保证电流过零点时可靠熄灭。
(5)灭弧室结构简单,体积小,可使开关体积缩小,制造方便,成本低。
参考资料
http://www.168idea.cn/html/2/0807/6365.html
其他回答(2)
-
本身不会造成电流过大,但会产生强大的感应电流而烧坏电器。
-
三相灭弧器的工作原理篇幅较长,你可以参阅北京供电局用电管理处编《实用电工问答》第134页和北京市劳动局编的《北京市特种作业安全技术培训教材电工(高压部分)》第268页的内容。讲的比较详细。