提问中问题 - 浏览96次
下一个提问中问题
过客
222.39.90.*
商场基础开挖深度4.3米,但距附近住宅楼只有5米,如何支护
此商务广场有地下室,自室外地坪要开挖4.3米,距附近住宅楼外墙间距只有5米,原有住宅楼没有地下室,商场基础自轴线向外3.25米,再加上施工工作面距住宅楼只有1米多,基坑如何支护
回答(3)
-
打防护柱后在挖
-
喷锚灌注桩
-
深基坑支护方案
1.工程概况
本工程位于西城区复兴门外,工会大楼后院,天宁寺西侧,主楼26层,地下室3层;西侧裙楼4层,地下室3层;南侧裙楼4层,地下室2层。基坑深度有5种即:15.15m、13.95m、11.95m、9.40m、6.45m。
基坑南侧紧邻原职工之家大楼,南侧西段有一座高层塔楼,塔楼有一层半地下室,深约7米,南裙楼基坑距塔楼16.38m,西裙楼基坑距塔楼13.4m,南侧有污水管和雨水管,相距5-8m;基坑北侧有一座4层楼,基础埋深约
3.0m,距基坑13.7m,并有地下电力线(距基坑7m),污水管(相距6.5m);基坑东侧距真武庙路3.5m,并有通讯电缆(相距6.5m);基坑两侧有污水管、热力管、雨水管,相距3.0-4.5m,地下水深度-14米,具体基坑布局情况见附图一。
2、深基坑支护方案的选择
由于本工程场地狭小,周边环境复杂,中标承诺工期短(共计848天),开工日期为1998年12月16日,此时正值北京冬季,土方及垫层能否在春节前施工完,将影响春节后的工程进度,弱采取常规的放坡开挖,由于基坑深,场地小,基坑的稳定安全性将受到影响,且放坡开挖后将超过施工红线,因此此方案被排除;若采用护坡桩施工,则基坑开挖时间将推后,春节总体控制计划将受到影响,且按此方案存在土方回填和费用较高的特点;经过各种方案的认真讨论,结合工程的实际情况,本工程基坑支护采取喷锚支护,喷锚的边壁作为地下室外墙的外侧模板,选择此种方式进行基坑支护,可边开挖边支护,不影响工程进度,且无回填量,大大节约成本和工期。
喷锚网支护技术(新型土钉)原理是利用沿途介质的自承能力,借助锚杆与周围土体的摩擦力和粘聚力,将外部不稳定土体和深部稳定土体联在一起,形成一个稳定的组合体。锚杆端部互相连接的喷射混凝土面板,由于紧密嵌固于土体中,它不仅能很好的调节锚杆相互之间的应力分布,而且可以很好的起到防水作用。一是防止水冲刷边坡给基础施工带来不便,二是可以有效地防止地下水的渗漏,避免周围地面沉降,影响建筑物的安全。喷锚网由于采用水平压力灌浆新技术,大大加强了地面的承载能力。重型施工机械、车辆可在边坡地面任意行走。喷锚网支护方法的施工不单独占用施工工期,它和土方开挖同时进行,边开挖边支护,无污染,噪声低。到最后的收口时,灵活机动,可以开口放坡、降低马道或者台阶开挖,以便最大限度提高开挖功效,但土回填马道后,再用锚杆将出口加固复原,对边坡无任何影响。
3、喷锚支护的设计方案
3.1锚杆参数设计
由于基坑环境不同,深度不同,将基坑边壁共分成7类进行支护,采用极限平衡法计算分析基坑边壁整体稳定性和锚杆参数。
计算条件:
①锚杆支护后的基坑边壁滑移面为数螺旋曲线
②考虑土体为变形体,锚杆同时受到抗拉和抗剪作用
③荷载为土体自重、地面建材堆载15KN/m,30吨砼罐车、北侧楼房等对基坑边壁产生的侧向压力,不考虑地下静水压力作用。
④计算极限平衡条件下所需总锚固力和总不平衡力矩
⑤分析局部稳定性、施工过程稳定性和整体稳定性。
最终锚杆设计参数及安全系数见附表一
3.2网喷砼护面设计
网喷砼护面的作用主要是限制锚杆之间土体的变形,将土体侧压力有效地传递给锚杆,并调整相邻锚杆的受力状态。根据全长注浆锚杆的受力分析,锚头和面层受力较小,面层的厚高不必太厚。
各类支护网喷砼护面参数为:
Ⅰ-Ⅲ类支护:网筋Φ6@200×200,喷层厚度Ⅰ、Ⅱ类为8.0cm,Ⅲ类为6.0cm,强度C20。
Ⅳ-Ⅵ类支护:钢筋Φ6@200×200,喷层厚度6.0cm,强度C20。
Ⅶ类支护,网筋Φ6@250×250,喷层厚度5.0cm,强度C20。
喷射砼配合比为:水泥:砂:石:水=1:2:2:0.4
3.3注浆设计
因为注浆砂浆体的强度远比土体强度为高,因此土层锚杆设计中砂浆体强度不是控制参数。
锚杆注浆全部采用孔底加压注浆,注浆压力为0.5mPa,对于松散地层注浆压力为1.0-1.5Mpa。
注浆配合比:水泥:
参考资料
http://shop34051505.taobao.com

zbq50
alidxc